玻璃钢顶管的顶进及调整

摘要:玻璃钢夹砂管顶管施工的管理是工程建设者们一直探索和要解决的问题,如何确保工程施工质量,加快进度,笔者根据崇山路顶管施工管理经验及方法作以总结,对以后的类似工程施工管理有一定的参考价值。
夹砂玻璃钢顶管顶进要怎么调整?
玻璃钢夹砂管顶管工程对我公司而言,为一项新的施工工艺,为使玻璃钢夹砂管能顺利顶进,我公司在崇山路顶管现场做了大量的试验,取得了玻璃钢夹砂管顶进工作的第一手资料。笔者就崇山路玻璃钢央砂管顶管工程总结出了有关几点方法及经验如下。
1玻璃钢夹砂管安装
〈1)玻璃钢夹砂管采用吊车吊至工作坑边,电葫芦安管至滑道上。
(2)第一根管人工作坑后必须将管帽带好、套牢后方可就位。
(3)为防止顶进过程中顶力过大时玻璃钢夹砂管变形,出现滑道磨管、吃管现象以及管道顶进时管口处不能全面接触,出现应力集中现象,后顶进管应加内胀圈。为保证内胀圈的刚度,大管径的玻璃钢夹砂管应在内胀圈上部加焊肋板。
2玻璃钢夹砂管的顶进
o)首节管的顶进质量对整段顶管质量至关重要,首节管必须保证平直。顶镐应由专人指挥,专人操纵。
(2)顶前拔板桩时以往经常出现大面积塌方,造成顶管调和向上偏差,本工程可采取注浆法或编织袋堆土两种方式防止塌方现象。
.如采用注浆法是将工作坑附近的注浆孔注人水泥浆,以保证拔钢板桩时不出现大面积塌方。
采用编织袋装人砂土,堆在内外管口处,以防止拔钢板桩时出现开口处塌方现象。
(3)本工程顶管采用4佣T千斤顶顶进,顶进出土采用人工出土,采用手推车进人管内水平运输,工作坑采用机械吊土。
(4)开启千斤顶使工具管的刃角切人土中,此时,工人可进人工作面挖刃角切人土层的泥土,并随时将弃土通过运土设备从顶进坑吊运至地面。顶进过程中刃角前不得超挖。
(5)顶进时顶力突然加大时,应立即停镐查明原因,问题解决后才能继续顶进。
3出土
102
(1)人工取土应在管内进行,操作者头部不准超过管帽,必须随挖随顶,粘土不准超过30cm,非调管的情况下,管帽壁应保证吃土顶进。砂土须保证吃土顶进,不允许超挖。
(2)开镐时,取土人员不准操作,并进人管内躲避,注意观察土层变化,发现土层松动应立即停止挖土报告施工人员,采取可靠措施方可继续施工。
(3)管线顶进过程中,必须做到勤顶、勤测、勤调整、勤取土的四勤原则。每顶进一镐高应进行高程测量并及时出土。顶进的每根管都要进行中心测量,及时发现问题。
(4)顶管应采取在横隔板的上下交替取土,禁止双重取土作业。
(5)管内不得积土,保持管内空气流通。
4调整
(1)首节玻璃钢夹砂管顶进时,自身差宜高不宜低,正差值不应大于1.5cm,但管帽下为砾石时,正差值不应大于lcmo
(2)首节玻璃钢夹砂管每顶进0·2m应进行高程测量,首节玻璃钢夹砂管顶进三分之一时应进行中心测量,如出现误差应及时进行调整,每调整一镐都应进行一次中心测量,尽量控制首管顶进不出现误差。
(3)开始顶进时应观察首节玻璃钢夹砂管前端与滑道的间隙,如首管前端离开滑道,应及时调整玻璃钢夹砂管的高程。
(4)在顶进过程中如出现偏差,可在除桥墩附近位置(桥墩两侧各(m)外进行调整,在顶进桥墩附近时不得调整偏差
(5)高程偏差调整方法
畅元玻璃钢夹砂管(www.jiashaguan.com)头两根玻璃钢夹砂管可采用调整千斤顶高度来调整高程,自身差过大时,管帽下清至管皮以下小深度超挖,靠管本身重力逐渐使管道的高程向下。
高程偏低可利用注浆后砂土的内聚力增大的条件,小距离超挖或边顶进边超挖。
管道人土后经测量出现左右偏差时可采用调整千斤顶左右位置的方法调整偏差。
@为减小工作坑长度并且便于顶进时调整,首节管采用长度为2m的玻璃钢夹砂管。